Конструктивно ограничитель перенапряжений выполнен в виде блока нелинейных варисторов, заключенного в фарфоровую покрышку. Елок комплектуется из 4-х параллельных колонок варисторов. Днище покрышки имеет взрывопредохранительное устройство, которое при повреждениях внутри ограничителя исключает повышение давления до значений, вызывающих взрывное разрушение покрышки.
Наименование параметра | Норма |
Класс напряжения сети, кВ | 3,3 |
Максимальное длительно приложенное рабочее напряжение, кВ | 4 |
Номинальный разрядный ток, кА | 5 |
остающееся напряжение при импульсном токе 8/20 мкс, кВ, не более — с амплитудой тока 2000 А — с амплитудой тока 3000 А — с амплитудой тока 5000 А |
9,8 10,0 12,0 |
Длина пути утечки внешней изоляции, не менее, см | 26 |
Пропускная способность в сетях постоянного тока с величиной напряжения 4,0 кВ, количество воздействий: — при волне импульсного тока 8/20 мкс, с амплитудой тока 5000 А — при волне импульсного тока 4/10 мкс, с амплитудой тока 40000 А — при косоугольных импульсах тока длительностью 4,0 10 мс, с амплитудой тока 400 — 2000 А (из них 8 с амплитудой 5000 А) |
500 2 100 |
Ток проводимости при выпрямленном напряжении 4,0 кВ с коэффициентом пульсации не более 3% при температуре окружающего воздуха 15 … 35° С, мкА, не более | 150 |
Группа вибропрочности и виброустойчивости по ГОСТ 17516.1—90 | М25 |
Масса, кг, не более | 23 |
Срок службы, лет | 15 |